yexuan521
級別: 略有小成
![]() |
交流220V和直流24V可以使用一個繼電器的兩對觸點嗎?哪個拉弧更嚴重,損壞的更快,負載都是小線圈 |
---|---|
|
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
![]() |
可以,但建議要選用那種兩組接點中間還有隔離的那種或是密封型打氮氣?怕開比肩火花或不小心閃到隔壁的接點造成誤動作,同負載下,直流的拉弧會較嚴重,但可裝個小二極體飛輪掉他. |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|