假如在三相四線制的系統中,首先從三相線中取一相L,然后取零線N,得到220V接到隔離變壓器的一次側,然后再在變壓器的二次側取得220V作為二次回路的總電源去驅動繼電器,交流接觸器等線圈,還有電磁閥,日光燈,PLC等等負載,這樣做可行嗎?還有需要注意什么?譬如變壓器容量一般選多大就沒問題呢?100VA的變壓器OK嗎?

此外,控制變壓器有隔離作用嗎?

假如在有燒壞電氣元件因素存在的情況下,會不會先燒壞變壓器,保護PLC不被燒壞呢?

變壓器二次側往往都有好幾個電壓等級,比如220、110V、36V、24V,假如在一個系統中同時需要220V,110V,可以用同一個變壓器實現變壓取得220V,110V嗎?要是可以的話,是不是有一根線是共用的?有沒有影響?
[ 此帖被yefengchen在2010-12-31 10:21重新編輯 ]
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 611 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 10234 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-30 14:56
可以。但容量根據負載選擇,要有20%的余量。

主站蜘蛛池模板: 日韩一级在线观看 | av中文字幕无码免费看 | 国产999精品在线观看 | 国语自产拍在线视频中文 | 色欲AV天天AV亚洲一区 | 国产乱码在线 | 办公室秘书无码激情av | 精品999在线播放 | 美女乱子伦高潮在线观看完整片 | 亚洲一区二区三区免费看 | 伊人色综合久久天天五月婷 | 久久人妻少妇嫩草AV无码专区 | 樱桃熟了A级毛片 | 欧美人体裸体xxxxpppp极品 | 97国产在线看片免费人成视频 | 老外黑人欧美一级毛片 | 黄网站免费视频 | 国内精品久久久久久无码不卡 | 中文字幕日本最新乱码视频 | 领导在办公室含我奶头小短文 | 亚洲 小说区 图片区 都市 | 成人h在线 | 色综合久久精品亚洲国产消防 | 老少交欧美另类 | 亚洲精品1区 | 国产色精品 | 国产二区免费 | 亚洲AV在线观看天堂无码 | 国产亚洲日韩在线A不卡 | 91在线免费播放 | 99日韩 | 99re在线国产 | 国产高潮抽搐在线观看 | 偷自拍亚洲视频在线观看99 | 国产精品推荐制服丝袜 | 欧美同性gv片在线观看 | 狠狠躁天天躁夜夜躁婷婷老牛影视 | 熟妇高潮喷沈阳45熟妇高潮喷 | 日韩一区二区在线观看 | 99国精品午夜福利视频不卡 | 日本人妻A片成人免费看 |