級別: *
![]() |
一臺設備,包裝部分,本來裝滿了,步進電機會自動運行一下,讓下一個空盒子往前,現在不會了。觸摸屏上面點步進也沒反應。 但是直接動控制那個的繼電器有用的。是不是那個輸出點壞了? |
---|---|
|
detect
小心慎言,莫走邪道
級別: 略有小成
![]() |
"直接動控制那個的繼電器有用的""那個繼電器是PLC控制的" 既然同上所述:直接控制與自動控制的區別,就在于程序中的控制邏輯關系不同,最終都是通過同一輸出點實現控制的,那么輸出點應該沒問題 觸摸屏無法實現控制,通訊應該不是問題,否則屏顯會有報警,可能有二:一是觸摸屏的部分觸摸感應區域已經損壞,二是程序中有相關聯鎖邏輯 觸摸感應區域的正常與否可通過切換到其他畫面進行對應區域的操作觀察 “那還得把PLC密碼先解了”是否意味著PLC設有密碼,無法讀取及監控 如是 再詳細檢查下外圍條件信號吧 完了,還不行,那就想法解密吧 再討論也不會解決問題的 樓主留言:我說的直接動那個繼電器是手動讓那個繼電器閉合,最簡單粗暴的手段。 屏幕絕對沒問題,因為換一個還是那樣。 密碼肯定要想辦法破的 |
---|---|
|