jackeywan
級別: 略有小成
![]() |
我在日本三菱的官方網站下載了最新英語升級版的GX-WORKS2,裝在電腦上結果不能打開GX-DELELOPER編寫的工程. 而安裝中文版的GX-WORKS2就能打開工程. 難道是軟件的問題?或是哪里可以設置不成? 請知道的朋友能否告知? 我在此先謝謝了. 下圖是英文版GX-WORKS2打開GX-DEVELOPER編寫的程序的報警. ![]() |
|
---|---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() ![]() |
難道你的GX Developer的項目中含有中文字符?等明天試驗后回復。 ![]() |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() ![]() |
我試驗用的軟件版本:GX Works 1.48A英語版 GX Developer V8.86中文版 OS : Win7專業版 在GX Developer中建立兩個程序相同的項目,其中一個包含有中文注解。 在GX Works中均能開啟讀取程序,但是那個含有中文注解的程序在全局元件注釋表中顯示亂碼。 Good Luck |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() ![]() |
三菱的不清楚。 富士的狀況是這樣的,因為富士使用科威的IEC軟件,當然研華與國內的騰空也使用相同的軟件,富士在遇到不同的操作系統會發生這種狀況,比如:我在繁體中文版下使用,并將變量名為繁體中文時,在簡體中文操作系統下就是不正常。這種不正常是因為使用了相應語言的關系,如果使用純英語,那么不會有這個情況。 ![]() |
---|---|
|