ccy5156
雖然網絡是虛擬的,但同樣存在真.善,美,正在生銹的湘籍男孩,
級別: 論壇先鋒
![]() |
今天,我遇到一個變頻器過載的問題。電機是2.2KW的普通異步電機,變頻器是安川A1000系列。用于張力控制的。正常帶負載運行時,電流只有2.4安左右。但現在是電流達到7安左右,運行一段時間,就會過載跳閘。我測量過電機,沒有發現問題;用鉗表測量各相電流也是平衡的。后檢查發現是電機后面的編碼器松動。將其固定好后,故障就排除了。我想請教一個為什么編碼器松動會引起過載。渴望各位大蝦指導 [ 此帖被ccy5156在2011-12-21 18:27重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
tangrenbo89
拼搏吧工控人
級別: 工控俠客
![]() |
有可能,編碼器松動可能引起誤動作。會發生瞬間啟動停止如果頻繁啟停就會過載 |
---|---|
|
bodau
做這行,壓力太大,不知是否還有明天?
級別: 略有小成
![]() |
是否是用編碼器做了一個閉環,編碼器的松動導致反饋不準,變頻器輸出頻率過低,低頻轉矩太小,導致電流過大而報過載!只是猜測,請大家指教! |
---|---|
|
ccy5156
雖然網絡是虛擬的,但同樣存在真.善,美,正在生銹的湘籍男孩,
級別: 論壇先鋒
![]() |
渴望更多的人加入討論 |
|
---|---|---|
|
bocc
級別: 網絡英雄
![]() |
編碼器是用于恒速還是測速。還是計量,你要搞清楚 |
---|---|
|
huosang
級別: 略有小成
![]() |
關鍵是電機軸承在什么位置,是否與編器相聯, |
---|---|
|
zs0240202118
級別: *
![]() |
是什么類型電機,編碼器在整個回路里面充當什么角色? |
---|---|
|