karry
學生來了
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 2126 點
下載積分: 15459 分
在線時間: 333(小時)
注冊時間: 2011-10-12
最后登錄: 2016-05-03
查看karry的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-28 14:35


想問一下,一個3線的光電傳感器接入西門子s7-200cn plc輸入端, 應該選用NPN型還是PNP型的?
在問下,輸入端有極性嗎,可以交換外部電源的+、-極嗎?
[ 此帖被karry在2012-04-28 14:51重新編輯 ]
xukuncool
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 206 點
下載積分: 845 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2006-10-01
最后登錄: 2021-01-21
查看xukuncool的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-28 15:35
使用PNP型,西門子的用的都是PNP型的;
樓主留言:
謝謝
chenanhui
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 218 點
下載積分: 2939 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2010-04-07
最后登錄: 2021-08-21
查看chenanhui的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-04-28 18:18
西門子S7-200可以是NPN、PNP的,公共端接法相反
bocc
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 622 個
工控威望: 5239 點
下載積分: 3143 分
在線時間: 986(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2016-07-01
查看bocc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-04-28 18:26
NPN、PNP都可以的
ke236818428
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 127 點
下載積分: 1047 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2006-09-09
最后登錄: 2019-07-08
查看ke236818428的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-04-29 13:28
PNP NPN
a782281242
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 327 點
下載積分: 11425 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2011-09-16
最后登錄: 2013-03-24
查看a782281242的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-05-14 19:44
    
love_fc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 130 點
下載積分: 1066 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2012-05-15
最后登錄: 2020-07-19
查看love_fc的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-05-18 12:52
1樓在誤導別人。沒有“西門子的用的都是PNP型的”這一說法。
S7-300的輸入模塊有NPN也有PNP的,不過當然PNP使用的較多一點。
S7-200的輸入可以使用NPN和PNP,因為200的內部有兩個相反方向的二極管。接NPN傳感器時輸入的M腳接+24V,接PNP傳感器時輸入的M腳接0V即可。但是需注意的是輸入的電源公共端是一組輸入端子共用的,即不能在一組里既有NPN用法又有PNP用法。
my_omron
不怕不會,就怕不學!不怕不熟,就怕不練!
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 98 個
工控威望: 390 點
下載積分: 2916 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2025-05-05
查看my_omron的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-05-18 22:09
引用
引用第6樓love_fc于2012-05-18 12:52發表的  :
1樓在誤導別人。已經說得很好了,沒必要再糾結了!
foreverxun
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看foreverxun的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-05-23 20:52
6樓說的很棒呀
lizigang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 125 點
下載積分: 1281 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2012-05-15
最后登錄: 2022-08-22
查看lizigang的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-05-24 16:49
pnp型
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21668 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2025-05-02
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-05-24 19:34
引用
請問這位朋友,在一組里既有NPN用法又有PNP有何不可?
秋后一點水
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 331 點
下載積分: 7547 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2012-05-17
最后登錄: 2020-07-03
查看秋后一點水的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-05-24 20:19
其實多數plc輸入端都沒有pnp和npn區分的,要看公共端接的是+24v還是0v。輸出端是有規定的。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 国产性生活毛片 | 亚洲日韩av无码一区二区三区人 | 四虎影视免费永久在线观看 | 特黄做受又大又粗又长大片 | 久热这里只有精品12 | 宅男一区 | 又黄又刺激又黄又舒服 | 精品人妻无码一区二区三区在线 | 国产香蕉尹人视频在线 | 香蕉久久久 | 国产成人久久精品77777 | www毛片 | 在线视频 日韩 | 国产精品成人永久在线四虎 | 中文字幕AV无码免费一区 | 欧美精品第一页 | 精品人妻系列无码专区久久 | 最近最新中文av在线 | 欧美特级限制片免费在线观看 | 天天爱天天拍天天插 | 一级黄色短片 | 久久精品中文视频 | 天天操福利视频 | 四虎影视无码永久免费 | 永夜星河一到30集免费观看高清 | 黑人巨茎大战欧美白妇 | 无码不卡AV东京热毛片 | 一区二区三区精品视频免费播放 | 97久久精品无码一区二区欧美人 | 性xxxx欧美老妇胖老太269 | 日韩精品手机在线 | 久草香蕉视频 | 蜜臀AV无码国产精品色午夜麻豆 | 欧美一级爱爱视频 | 内射无套在线观看高清完整免费 | 精品人妻少妇一区二区三区 | 美女被强遭的免费网站视频 | 在线免费观看视频黄 | 久久不卡精品 | 色播99| 极品粉嫩小泬白浆20PA片 |