wangfuwang
下崗農民
級別: 家園常客
![]() |
應該是漏電開大靈敏,換一只漏電開關,工業用電多臺設備同時共用一個總開關時,漏電電流應選擇100MA的開關 |
---|---|
|
北京得創壓力
級別: 正式會員
![]() |
您好我們現在也遇到這個問題,請問您是怎么解決的。 |
---|---|
|
彭萬生
級別: 工控俠客
![]() |
總漏電開關可以選擇100到200MA的漏電電流,動作時間也可以選擇大于0.03秒的,盡量不要用100MA電流以下的!單路可以選擇漏電流小點。直接連接負載的才考慮30到50MA漏電電流。如果設備類型多臺數也多,建議每臺設備單獨接漏電開關,不要連接地線(即設備外殼保護地線),因為總地窘宇^一旦銹蝕、電阻增大,一臺設備漏電,會導致所有連接在該地線網絡上的設備帶危險電壓,而本機不漏電的漏電開關卻不會跳閘保護!!! |
---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
排除法,其中一根漏電了,一根一根拆,我這里也是這樣的。可以用搖表搖一下,電阻小的通通換掉。 |
|
---|---|---|
|
北京得創壓力
級別: 正式會員
![]() |
該弄的都弄了給電5分鐘左右就跳閘,在量加熱管就接地了加熱管換好幾組了,求大家幫幫?/div>
|
---|---|
|
chqing1361
|
用1000V搖表也沒用,在冷態下不漏電,加熱后才漏電。這個我也碰到。 |
---|---|
|