樓主  發表于: 2017-11-01 13:02
圖片:

本人在工作中見到過的一些接線編號
1:同一條線二端同一編號,這種編號會在同接點但編號不同 這種接線在配電柜上的二次電路中 通過接線端子排連接,在維修中不好查找。
2: 所有連線能連接在一個點上 (通過接點相互連通的線)同一編號 這種編號在維修中好查找。
3:控制電路編號有沒標注規范?
niguo1
活到老跑到老
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 127 點
下載積分: 2601 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2016-10-17
最后登錄: 2021-12-23
查看niguo1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-01 16:20
遇到的都是一條線兩端同一編號,容易做接線表,接線人員比較好接或自查,檢驗人員好檢查。
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1548 分
在線時間: 416(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2025-06-26
查看楓落云端的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-11-01 16:27
以前的項目都是按照同一接點統一編號,沒什么問題
wangfuwang
下崗農民
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 998 點
下載積分: 2146 分
在線時間: 233(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2025-06-29
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-11-01 17:00
回一樓 同一條線二端同一編號 如果同一結點引出多條線 就會產生多個不同編號。如圖一的03號接點就會有三條線引出 產生出圖二的編號  接線與維修會不會混亂
沒啥特長
說句真話,你其實彳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 481 點
下載積分: 13539 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2017-04-15
最后登錄: 2022-03-07
查看沒啥特長的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-11-02 09:47
引用
引用第2樓楓落云端于2017-11-01 16:27發表的  :
以前的項目都是按照同一接點統一編號,沒什么問題

1992sd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 350 點
下載積分: 35437 分
在線時間: 615(小時)
注冊時間: 2012-08-23
最后登錄: 2025-07-02
查看1992sd的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-11-02 09:56
進口設備見過這種接線,同一條線兩端編號不一致,一端編號比另一端編號加1。設備帶的原理圖與實際接線對應得起來。
1992sd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 350 點
下載積分: 35437 分
在線時間: 615(小時)
注冊時間: 2012-08-23
最后登錄: 2025-07-02
查看1992sd的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-11-02 10:05
接線編號與原理圖只要一致,影響不大。
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 682 個
工控威望: 823 點
下載積分: 6745 分
在線時間: 529(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-07-03
查看老兔子的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-11-02 20:06
繪圖規則要求:同一端點導線(不論多少條)兩端必須同一編號,以示它們是同一電氣(節點)位置。每一個元器件的不同端點,不能用相同的編號,以區別它們的不同端點(聯接點)位置。

如果不按這個規則繪圖接線,那么你會在實際(特別是維修中)中就不知所措。

還有許多編號規則,因很久不使用,都忘得差不多了。
liuaihua99
工業機器人應用,非標設備制造。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 900 點
下載積分: 1408 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2016-07-16
最后登錄: 2025-06-24
查看liuaihua99的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-11-03 08:57
首先,只要原理圖和實際接線標號一致,都沒什么大問題。但我還是推崇同一條線兩端同號這種標法,理由是方便查線。
比如下面這種情況:
幾百條線,一端在10樓,另一端在1樓。接完線發現有問題,需要查錯。根據圖紙判斷問題可能出在節點M(1#線A端),恰好M點有幾十條線接在一起。如果按照同節點同編號,那根本不知道拆除哪根線判斷故障點。如果是每條線一個編號,就很容易拆除懷疑的線頭以判斷故障。

總結來說,簡單項目(比如單個電柜)同節點同編號比較方便。 大型的項目,還是每根線不同編號為宜。

以上個人意見。
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1548 分
在線時間: 416(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2025-06-26
查看楓落云端的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-11-03 10:19
對于線纜或一組線,一般都是跨接兩個不同電氣設備,電纜兩端一般標線纜編號。對于電氣柜內的回路線芯,還是同一接點一個統一編號。也就是電纜編號與線芯號都需要標注。
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1548 分
在線時間: 416(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2025-06-26
查看楓落云端的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-11-03 10:23
電纜編號一般用掛牌標識,柜內回路線芯編號一般是套號碼管。兩者用途不一樣
secgo
玩多了就更不會玩了~
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1350 個
工控威望: 1606 點
下載積分: 67996 分
在線時間: 219(小時)
注冊時間: 2009-03-06
最后登錄: 2025-01-08
查看secgo的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-11-04 14:13
這么復雜,學習了~~~~~
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 少妇饥渴XXHD麻豆XXHD骆驼 | 久久久久久久久久久成人 | 噜噜噜在线观看免费视频日本 | 亚洲国产TS丝袜在线观看 | 夫妻免费无码V看片 | av免费看片| 奇米777四色精品综合影院 | 日韩欧美亚洲国产精品字幕欠久久 | 欧美综合在线视频 | 久久亚洲热线2020精品 | 丰满少妇a片免费观看 | 精品偷拍一区二区三区在线看 | 一区二区三区四区日韩 | 麻豆国产成人AV高清在线观看 | 蜜桃www视频高清在线观看 | 国产69精品久久久久999 | 综合偷自拍亚洲乱中文字幕 | 无码人妻天天拍夜夜爽 | 色一情一乱一伦一区二区三区小说 | 波多野结衣在线观看视频 | 欧美午夜成人片在线观看 | 欧美黑人一区二区三区免费A片 | 深夜视频在线免费 | 国产亚洲欧洲AV综合一区二区三区 | 中文字幕免费一区二区 | 欧美视频第三页 | 日韩综合AV一区二区三区在线 | 国产69精品久久久久9999人 | 日产精品卡三卡在线 | 豆奶导航 | 无码专区久久综合久综合字幕 | 国产视频99| 欧美精品在欧美一区二区 | 免费观看日本污污ww网站 | 91亚洲国产成人久久精品网址 | 好了av在线第四综合网站 | 亚洲AV无码成人精品区在线播放 | 日本无卡码高清免费v | 超级碰在线视频99 | 免费A级作爱片免费观看中国 | 国产亚洲欧美精品一区 |