非標設備總功率計算方式? 請問各位大佬你們是怎么計算設備總功率的?比如,一個設備包含加熱,真空泵,FFU,工控視覺系統和大量伺服軸,總功率是計算所有用電部件功率的總和嗎?需要系數怎么選?同時系數選多少?安全系數又是多少合適?我現在的公司項目是按最大功率選總空開,實際運行的時候電流比較小,造成線材的浪費。望各位前輩不吝賜教!
何工控學
勵志竭精
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13622 分
在線時間: 505(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2025-06-21
查看何工控學的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-14 12:26
我們公司的一套設備400KW選擇總開關是1250的空開,電纜用的是2*4*185+1*95的,運行時電流只有300多安,但是設備進廠時,廠家給的400KW 功率,你不把電纜留有足夠的余量,后期加設備,領導會給你上一課的。
neafar22
大白菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 230 點
下載積分: 441 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2025-06-26
查看neafar22的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-01-14 16:14
2*4是指2根電纜電纜并起來當一根用嗎?我們公司還有一個問題,就是領導不樂意買用量少的粗電線,叫我們用幾根小電線并起來當一根用。
引用
引用第1樓何工控學于2024-01-14 12:26發表的  :
3樓  發表于: 2024-01-14 20:12
是的,2根電纜并聯使用,不常用的當然不想采購,使用頻率少對公司經濟也是有一定影響的,對于領導是必然會想到這點的。
fczxjh
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 622 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 1899 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-06-26
查看fczxjh的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-01-15 11:25
單臺設備主要計算加熱管、電機及驅動器等大功率用電設備的功率,不管電壓是220/380,功率全部加起來就是總功率。

24V用電不用算,只算開關電源220V輸入功率就行。

然后計算總進線電纜,加上預留用電的情況下,電纜運行電流不超過標準載荷的8成。參考電纜電纜載荷表。

總進線多股并線的情況下,一定要用同批次相同規格的電纜并線,2條并線總載荷量*0.8,3條并線總載荷量*0.7

然后選總空開,選取比總進線電纜小一點的空開,主要作用是保護電纜。一般總空開是運行電流的1.5~2倍。
neafar22
大白菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 230 點
下載積分: 441 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2025-06-26
查看neafar22的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-01-15 20:43
圖片:
引用
引用第4樓fczxjh于2024-01-15 11:25發表的  :
單臺設備主要計算加熱管、電機及驅動器等大功率用電設備的功率,不管電壓是220/380,功率全部加起來就是總功率。

24V用電不用算,只算開關電源220V輸入功率就行。

然后計算總進線電纜,加上預留用電的情況下,電纜運行電流不超過標準載荷的8成。參考電纜電纜載荷表。
.......

這個運行電流是通過總功率計算出來的的嗎?我們通過總功率計算出來的電流往往和實際實行時的電流相差較大?上個項目我們總空開是225A的,我們機臺內的主線也就3米長,客戶廠務叫我們要用70平方的BVR線,他們給我們來的95平方的硬線,這樣配置合適嗎?下面這個圖的電線載流量準確不?
neafar22
大白菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 230 點
下載積分: 441 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2025-06-26
查看neafar22的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-01-15 20:52
引用
引用第1樓何工控學于2024-01-14 12:26發表的  :
我們公司的一套設備400KW選擇總開關是1250的空開,電纜用的是2*4*185+1*95的,運行時電流只有300多安,但是設備進廠時,廠家給的400KW 功率,你不把電纜留有足夠的余量,后期加設備,領導會給你上一課的。

網上不是有種說法空開是保護電纜的嗎,用多大的空開就要用對應的載流量的電纜嗎,要不有燒線的風險。
fczxjh
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 622 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 1899 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-06-26
查看fczxjh的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-01-16 09:11
引用
引用第5樓neafar22于2024-01-15 20:43發表的  :

這個運行電流是通過總功率計算出來的的嗎?我們通過總功率計算出來的電流往往和實際實行時的電流相差較大?上個項目我們總空開是225A的,我們機臺內的主線也就3米長,客戶廠務叫我們要用70平方的BVR線,他們給我們來的95平方的硬線,這樣配置合適嗎?下面這個圖的電線載流量準確不?


總功率計算的電流是一個標準值,就是設備的額定電流總和,一般設備正常的運行電流達不到額定電流,所以計算出來電流是偏大一點的,也在合理范圍內。

空開225,電纜大于225沒毛病。70平差不多也是225左右,可以把電纜放大一號,反正電纜是受到空開保護的。你思路其實是相反的,應該是先選電纜再選空開,空開比電纜小就行。
cccccy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 688 點
下載積分: 3702 分
在線時間: 152(小時)
注冊時間: 2021-08-08
最后登錄: 2025-06-26
查看cccccy的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2024-01-16 11:06
學習一下
neafar22
大白菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 230 點
下載積分: 441 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2025-06-26
查看neafar22的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2024-01-16 21:36
引用
引用第7樓fczxjh于2024-01-16 09:11發表的  :


主站蜘蛛池模板: 91精品国产综合久久小仙女图片 | 久一精品视频 | 99久久亚洲一区二区三区青草 | 最近中文字幕视频高清 | 午夜视频久久久 | 国产一区二区三区免费视频 | 2018av无码视频在线播放 | 国产综合色香蕉精品五月婷 | 日本久久久久久科技有限公司 | 人妻无码熟妇乱又视频 | 亚洲愉拍自拍另类图片 | 国产无遮挡色视频免费观看性色 | 亚洲精品一二三区 | 少妇愉情理仑片高潮 | 国产精品综合久久久精品综合蜜臀 | 午夜国产情侣在线播放 | www..99热| 夜色资源网站 | 亚洲色拍拍噜噜噜最新网站 | 一起草视频在线播放 | 成人在线免费网站 | 最新成人网址 | 日本无码全黄二区三区大片免费看 | 国产999精品在线观看 | 女女久久| 小荡货奶真大水真多紧视频 | 午夜成人A片精品视频免费观看 | 欧美一区不卡 | 亚洲国产日韩欧美视频二区 | 成aⅴ人免费观看中文字幕 欧美精品无码一区二区三区在线 | 老司机亚洲精品影院无码 | 成年女人天堂香蕉网 | 把女邻居弄到潮喷的性经历 | 国产免费av片在线观看麻豆 | 男人亚洲天堂网 | bbwbbmbbwbbm少妇 | 日韩禁片| 小泽マリアAV无码观看 | 日韩欧美一区中文 | 日韩欧美在线一区二区 | 久久午夜无码鲁丝片秋霞 |