sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
這根線我使用過,前提是PLC端口波特率為9.6K的情況下,可以通訊。 如果PLC的通訊設置有過改動,那么確實下載不了也無解。 倒是如果你手里有300/400系列的USB_PC_Adapter的話,可以用這根線連接200PLC,就不用再買線了。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
劉鋒
級別: 略有小成
![]() |
我用的也是這種山寨線不過通信是百發百中,開始我用以臺戴爾帶串口的還連不上,拿回家用USB轉串口線再連這條線連的上,臺試機也可以。我想你看看PLC版本和類型選對了嗎。還可以調整一下COM口的位置。如果不行可能就是線的問題了。反正我的線和你的一模一樣通信就好。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
fjqz00
級別: 論壇先鋒
![]() |
除了電纜線的問題外,還有一種可能:通訊口被程序里面定義成別的通訊模式,與別的設備進行通訊。建議把PLC置STOP狀態,再改變一下軟件通訊的波特率看看能否通訊上。 |
---|---|
|
dv0429
級別: 略有小成
![]() |
他的主要問題是別人在下載程序時已經把波特率設為了187.5,所以他用的非原裝電纜是通信不上的,他要么在系統塊里重設了波特率用原裝電纜重下一次程序,這樣下次就可以不用原裝電纜來連.要么就是買一根原裝電纜來連這個機器,基本沒其他辦法 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
kv47sn
事在天成
級別: 論壇先鋒
![]() |
謝謝大家啦!大家說的都很有道理,我現在叫公司去申購電纜了,如果用新的電纜可以通信的話,我會告訴大家的,謝謝! ![]() |
---|---|
|
kv47sn
事在天成
級別: 論壇先鋒
![]() |
“西門子CPU 224不能和電腦通訊的原因是什么?(有錄像、有圖)” 后續: 感謝大家的鼎力相助!現在我已經可以正常地進行通訊了!主要原因是因為镜膯栴},買了一根8樓第一張圖片的這種線,花了280元。 以下是我對它的操作錄像,有興趣的朋友可以下載來看,里面有完整的PLC程序圖和設備正常運行的狀態圖。 ![]() ![]() |
---|---|
|