![]() D8018設置[MOV K8 D8018]傳入PLC中就變成了02年。秒、分、時、日、月、星期都正常。 這是怎么回事呀?這年份怎么設置呢? |
|
---|---|---|
|
taipi-k
級別: 略有小成
![]() |
D8018設置[MOV K07 D8018]這樣能顯示07年嗎? 我也不懂。 s o r r y. |
|
---|---|---|
|
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
![]() |
圖片:
![]() 新年好啊~~~! 問題解決了~都是我的錯~~! 如圖: |
|
---|---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() ![]() |